数据一致性的问题。如果数据长度是1、2、4个字节,用PIB PIW PID PQB PQW PQD访问,也能保证一致性,但是如果数据长度不是上述长度,用这种方式,至少要用两条语句才能读写全部数据,而这些语句是先后执行的,不能保证访问的数据是同一时刻的数据。而SFC14/15就可以。

比如一个双字PID512,一直在自增,你没有直接读取,而是分别读取PIW512和PIW514,然后在cpu中进行组合,如果刚好读PIW512的时候是16#0000 FFFF,PIW512 = 0000,读PIW514的时候增加了1,变成了16#0001 0000,PID514 = 0000,那么你组合后的数据就成了16#0000 0000了,和实际数值就不符了。