回复:西门子1200plc并联了3套RS485出现的问题

已锁定

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-20 09:15:46

3楼

现象要描述清楚。

比如3个数据分别是100、200、300,100偶尔变成了99或101,可能实际就是这么变化的,无需理会。如果100那个会突然变成200或300,那么就是你程序写的有问题了,把读取的数据放错位置了,或者100变成了3000,50000或其他,那么要看你的通讯协议中有没有校验,你的程序是否也做了校验。通讯本身是有可能受到干扰而接收到错误数据,需要协议和通讯程序来校验并舍弃出错的数据。