回复: 告诉计数模块采集测量电机转速问题

已锁定

笨笨笨笨

  • 帖子

    1005
  • 精华

    2
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-03-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-03-20 17:37:03

4楼

展开查看
以下是引用xiaode在2020-03-20 11:35:53的发言 >3楼

我看了一下FM350-1 的采集频率, 24V 的信号 20米之内是 200k HZ , 100米之内是20kHZ , 如果在范围内的话,需要看一下配置, 如果配置没问题,那么肯定是信号除了问题, 可以通过示波器看一下 。

以下是引用笨笨笨笨在2020-03-20 10:36:28的发言 >:编码器是1024,计数...

引用详细内容:

编码器是1024,计数器模块用的是FM350-1,周围10米以内没有强电磁等干扰。2200转以内采集都很准确!超过就会出现问题

这个问题后期我们做过测试,换了好几个品牌的旋转编码器都测试过!都有同样的问题出现,后来实在没办法,用了两个光电传感器测量暂时算是能算出个大概转速!目前还没有找到更好的解决方案!

心有多远路就有多远