回复:G130变频器报F30011(功率单元:主电路中存在断相)

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-03-21 18:06:45

5楼

C相的整流桥二极管坏了。

G130对进线并无硬件检查是否缺相。低负载尚能满足使用,重载时整流能力就不够了,会报F30011或F30003。