1,楼主所说的开环是指V/F控制吧?如果是的,建议改成无编码器矢量控制,再做一个静态优化,这样对转速和电流的控制效果会更好;必要的时候手动优化一下速度环;

2,楼主所说的电流是看的参数还是trace的曲线?建议把转速和电流的曲线trace一下,这样可以更为精确的知道运行状态;可以采用故障触发的形式,记录故障前1分钟的波形;

3,G120系列对电机的极限电流默认是1.5倍,22×1.5=33A,现在的设置是否偏小了?

4,如问题尚未解决,建议把电机铭牌照片、trace的.trc文件和参数用starter传上来,便于分析