以下是引用Zane在2020-03-20 23:12:27的发言 >

正反馈就是自激振荡。


因此正确的只有负反馈,设定值减反馈值  Delta = SV - PV

正作用,控制值增加导致被控制量输出增加的

负作用,控制值增加导致被控制量输出减小的



非常感激Zane 版不厌其烦的回复。

针对我这这个应用,通过控制排出泵频率控制排出水量来控制水位。

应该是正作用。 控制值就是排出泵频率,来控制排出量,来控制水柜水位。 

当PV >SV 时候,控制值增加导致被控制量输出增加的要增加输出。此时gian为负值.