回复:三色报警灯引起的故障

已锁定

皮皮猪

  • 帖子

    874
  • 精华

    4
  • 被关注

    56

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-05-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-23 07:57:07

7楼

展开查看
以下是引用隐身人在2020-03-22 18:42:29的发言 >6楼

非常好的维修案例,我已经将帖子转换成分享贴,这么帅的经验一定要更多人得到分享,相同的故障我也遇到过,我遇到的问题是每次开机系统一准备好就直接大闸跳下,系统是另一款德国的系统,我一开始以为是强电部分短路,逐一断开强电回路发现故障依旧,后来发现只有系统准备好后出现问题,我查了一下由于急停按钮关机时按下,启动时三色灯急停按钮直接亮,由于灯泡短路引起24V电源短路,大闸又装有漏电保护,这样引起漏电保护工作;虽然小问题但是麻烦不小的!!

谢谢隐版关注,主要是看到短路故障很棘手。一个支路的24v给很多元器件用,比如刹车,电磁阀之类的,查起来很费劲。

我为啥越老越魅力
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25600条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。