发布于 2020-03-23 07:57:07
7楼
非常好的维修案例,我已经将帖子转换成分享贴,这么帅的经验一定要更多人得到分享,相同的故障我也遇到过,我遇到的问题是每次开机系统一准备好就直接大闸跳下,系统是另一款德国的系统,我一开始以为是强电部分短路,逐一断开强电回路发现故障依旧,后来发现只有系统准备好后出现问题,我查了一下由于急停按钮关机时按下,启动时三色灯急停按钮直接亮,由于灯泡短路引起24V电源短路,大闸又装有漏电保护,这样引起漏电保护工作;虽然小问题但是麻烦不小的!!
谢谢隐版关注,主要是看到短路故障很棘手。一个支路的24v给很多元器件用,比如刹车,电磁阀之类的,查起来很费劲。