OMG了,楼主的专业课是国新办发言人教的吗?
楼主,你的调节量是变频泵的速度,你的控制量是水位,如果是排水泵,调节量(泵的速度)增加,控制量(水位降低)减小,当然是反作用的啦,所以增益为负数;如果是给水泵,调节量增加,控制量也增加,那就是正作用的,增益为正数。
大学里的课本翻出来好好再温习温习,负反馈,正作用,反作用搞得清楚吗?你总得自圆其说吧,你现在是自说自话呀。
感谢zane版主指正。实在不好意思,闹笑话。因为是机械专业,不是电气出身,艰难转型电气方向。当然,这不是借口。再次感谢。自己找本专业书学习一下,再次感谢论坛老师无私指点。