回复:用PROFIBUS -DP总线系统控制10台变频器,最近变频器总是无规律跳闸,报F082故障

已锁定

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-03-23 10:43:56

12楼

我这里前段时间也出现这种情况,用了十几年了,怀疑是DP头里的终端开关不良,拆下后测有些开关导通电阻确实比较大,终端电阻开关基本不动的,索性拆开DP头用焊锡直接短接终端 电阻开关,效果不错又省钱了。