你的做法很好,做一个手动阀门功能块FB1,作用是连接DI、DO和手动命令,并预留自动命令接口。在这个块里做输出自锁、互锁、超时判断、手自动模式切换和上位机系统接口等。另外做一个自动功能块FB,实现反冲操作流程,设备接口都从上面的手动功能块FB1中来。有几个阀门就调用几次FB1形成手动控制程序和上位机变量接口。有几个滤池就调用几次FB2形成自动程序,如果几个滤池反冲还有自动调度要求的话(同时只允许一个滤池反冲,其他有反冲要求的滤池要排队等待)再根据需求编写一个队列程序。你这个流程很简单。