回复:s120 操作小面板, 这个字母S代表变频器什么状态?

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    713
  • 精华

    120
  • 被关注

    60

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-03-24 14:08:44

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-03-24 12:36:30的发言 >

哦,这个问题,我是仅仅从概念上来认识的。并不关注永久存储器读写的极限次数。这就好比一个数码相机的快门动作极限次数,一个手机电池的充放电极限次数一样,或许,你永远也遇不到它的极限次数就把它扔了一样。但是,永久存储器的读写次数是有极限的。这个概念要知道。


第一,为什么我会这么理解呢?这是因为,当我在使用SINAMICS传动以前,从来没有永久保存存储器寿命的概念,因为从DRIVE MONITORS的操作即可知道,它的在线按钮,有两个,我始终用那个永久存储的在线按钮。但是到了SINAMICS以后,STARTER操作就不是了,每次修改参数以后,都不能忘记了存盘,否则,所有的工作倒退到修改参数之前。开始因为这个不习惯,吃了很多的苦头。每次大家修改参数以后,总是要加一句提醒:别忘了保存数据!现在习惯了也就无所谓了。但是为什么SINAMICS的操作与以前不同呢?我就不说了,应该去问西门子公司的SINAMICS传动的开发者。


第二,有关自动化产品的永久保存存储器,我们单位就遇到过写爆问题。有一个客户用我们的自动化传动系统产品,大约2-3年吧,PLC不工作了。拿维修去检查发现,说存储器写爆了?好奇怪的问题。于是检查程序,当年写程序的工程师离职了。结果发现,有一个过程参数,每次运行之前,都要先把零点校正并扣除,使测试数据从零开始。这是一个具体的工艺需求,每天这样的操作不知要进行多少回,结果那个编程的人把它写成了每次校正的结果写到永久存储器里了。导致2-3年内,写爆。这事一下子就让我有了这个概念了。过程参数,不能放到永久存储操作上。断电丢失,上电继续往复操作。


第三,那么传动控制里,是否有这种工艺的需求呢?当然有。比如说,针对一个四象限的系统,在运行过程中,用户往往有关闭电动功能,仅能发电控制,而换一个工况,再把电动功能打开。那么,针对西家传动,操作这个功能最简单的就是参数P1530在电机的额定功率和0之间改写来实现。这就是过程参数,如果没完没了的去保存,那估计写爆存储器的时候也是不会很长的。类似的需求也是有的,比如说,模拟量的规格化,也会随外部的零点漂移,需要补偿和修正,那么那个P757和P759的改写,也是时有发生的。这种参数,一般都是在运行开始要修正的,停机以后爱谁谁,下次运行之前接着继续操作即可。没必要存到永久存储器里的。也就是说,PKW形式的参数,往往在运行中会被改写。并在装置的BOP面板上留有数据被改写标志,这个可以不它。知道是咋回事就可以了。


综上,个人体会,仅此。

K版的担心确实事出有因。但也不用过于担心。

一方面,如果在运行中需要频繁修改的数据,类似K版所说的过程数据,比如转速设定值,自然是应该放在RAM(随机存储器)中,而ROM是用于存放已设定好的参数,如电机参数、机械参数等,不需要频繁的copy ram to rom。

另一方面,ROM与RAM分工不同,硬件特点也不同,确实不宜像RAM那样长期频繁修改。这里的频繁修改,是指每小时甚至每分钟都有参数要保存进ROM,一天要存个几百次甚至上几千次,这样长期使用是有可能造成ROM损坏的。

所以,针对偶尔修改的参数,存到ROM中,哪怕几百次,也不用担心。ROM的使用次数虽然没有规定,这种常规不足以造成损坏。

感谢K版解释的这么详细,受教了!