以下是引用风起云在2020-03-23 22:43:28的发言 >21楼

电机功率的选型应基于负载需求,而变频器功率的选型只需满足电机的需求即可。

变频器弥补不了电机选型的错误。合适功率的电机+合适功率的驱动器,缺一不可。

如果选起重冶金系列电机,它的过载能力很强,最大转矩倍数可达到2.3-2.8。如果考虑电机本身的过载能力的话,电机额定电流的1.1倍都不多。我曾经在现场参与过一个起升机构为2500kN的起重机的负荷试验,电机132kW,变频器选用160kW的S120电机模块,VC控制,125%额定负载额定转速起升时电流已到达电机额定电流的1.3倍,当然这种试验是短时的,负载离地100mm的静载试验。