如果选起重冶金系列电机,它的过载能力很强,最大转矩倍数可达到2.3-2.8。如果考虑电机本身的过载能力的话,电机额定电流的1.1倍都不多。我曾经在现场参与过一个起升机构为2500kN的起重机的负荷试验,电机132kW,变频器选用160kW的S120电机模块,VC控制,125%额定负载额定转速起升时电流已到达电机额定电流的1.3倍,当然这种试验是短时的,负载离地100mm的静载试验。
你说的情况从负载的角度来说是够用的。如果要满足这种电机的最大过载能力,当时选160KW电机模块都偏小了,应选250KW电机模块。