回复:请教论坛前辈,ET200SP PID 功能块 CONT-C, gain 正负所对应的调节的正反作用

已锁定

guozs1990

  • 帖子

    142
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2015-09-17

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-03-25 11:28:43

11楼

zane版,感谢解答。

我实际测试,根据水位控制排除泵转速,当测量值大于设定值时候,应该增加输出泵转速。

 欧姆龙PLC 控制字 c+5  0 位设为1 设定是 正作用.

按照手册设定,PID 输出正常。

如果改为负作用即控制字C+5 0 位设为0 ,PID 输出不正常



但行好事,莫问前程