发布于 2020-03-25 15:30:19
12楼
展开查看
以下是引用guozs1990在2020-03-25 11:28:43的发言 >11楼:
zane版,感谢解答。
我实际测试,根据水位控制排除泵转速,当测量值大于设定值时候,应该增加输出泵转速。
欧姆龙PLC 控制字 c+5 0 位设为1 设定是 正作用.
按照手册设定,PID 输出正常。
如果改为负作用即控制字C+5 0 位设为0 ,PID 输出不正常

看清楚,你的SV的设定,0代表最大值,极性是反的。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download