展开查看
以下是引用nnnn1234在2020-03-22 14:44:17的发言 >7楼

国标是规定了参数具体要求,具体选择要分使用场合情况。这个参数只是选择断路器的参数之一,重在验证。如果Ics和Icu这个相等了,也就没有此疑问了。可一般Ics都是Icu得百分比。

以下是引用ansaldo888在2020-03-22 11:39:04的发言 >6楼:查了一下2012版本的...

引用6楼详细内容:

查了一下2012版本的GB,没有这个说法?您从哪里看到的

以下是引用nnnn1234在2020-03-21 16:56:50的发言 >5楼: 一般情况下按Icu...

引用5楼详细内容:

 一般情况下按Icu选。看看GB14048

现在按照Icu选这个没啥问题,但是为什么这么选,不太理解