发布于 2020-03-25 21:03:33

2楼

modbus肯定不行,除非有预留接口,也写了程序,还告诉你变量对应的modbus地址。用S7通讯可以,但你需要知道变量对应的地址。
所以可行的办法就是找设备生产厂家,就算拿不到源程序/密码,拿到变量地址也行