1、在用直流调速器 6RA8087-6DV62-0AA0,电机315KW/1000转,弱磁到1200转;
2、在运行到980转的时候,有时候出现速度往下掉,同时电流也往下掉的情况;速度从980转掉到850转左右,电流从420A左右,掉到380A左右(电流上下略波动);
3、以上情况,不像是电机堵转吧 ? 感觉堵转时,电流应该持续升高?
4、进线电压稍微偏低,带负载运行时,约373-382V,(P50078=380);
5、通过加大P50225参数值,是否可以适当缓解上述现象 ?
6、还有那些相关参数调整,可以消除上述问题。请大师指点,非常感谢 !!