回K版:
回复大家!
这个问题这两天已经查清楚具体情况了,是因为有第三方的施工从而导致小车的电缆滑车卡死(不容易发现比较隐蔽)导致小车在移动的过程中负荷加大,所以出现长时间使用的条件下出现过流报警。
这个问题到这来基本上已经结束,但是该问题诡异的地方是,每次出现限电流以后不需要做其他的维护,只需要暂停使用20-30分钟,又可以恢复正常使用,但是如果出现了过流报警的条件下需要重新启动变频器进行复位。
1,无论变频器使用的时间长短,卡死的那个电缆滑车的力是一样的,也就是说变频器从一开始运行到出现过流故障的那一刻,实际负载都是一样的。
2,每次出现电流限制(表现为速度自动变慢速)只需要休息上20-30分钟又恢复正常状态。
3.检查出现过流故障时的变频器信息,变频器本体的温度都是在30度左右(空调房安装的机柜)
问题总结/结论:综合以上3点再加上多年的行业经验,分析结果是主要是因为外力的作用导致负荷加大,从而出现过流故障,导致限电流的原因是,变频器长时间大电流输出,加上电机也长时间超载/大负载,从而导致变频器的限电流(实际上电流减少,输出频率降低95%)。
再次感谢大家的经验建议!
谢谢!
问题找到这很好。但是总结和归纳里似乎还差了一条。假如类似问题再发生,应该采用什么方法测试故障原因和故障点呢?如果没有方向,岂不与这个类似了?通过一个故障,制定一条测试方法,这样,积累起来,为以后的自检测试提供信息,可以使你的提升机系统保持可靠性运行的。