网线用测线器测过吗?必须一一对应都要通才行.我就遇到过,其中一根不通,能ping通,就只无法通讯.
原因找到了!是思科交换机的事情。我这里1515cpu接了两个siemens的交换机,上面是PLC下面的设备。这两个交换机用网线连接,又连到了一个思科48口的交换机上面。我之前访问CPU都是通过连这个思科交换机,程序可以在线,但是在线访问设备找不到。我后来直接连接到那两个SIEMENS的交换机上,可以在线访问到设备了。感觉听说不通的,难道程序在线与在线访问设备访问模式有什么不同?