回复:断路器的分段能力选择

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    4950
  • 精华

    57
  • 被关注

    221

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-26 16:24:16

12楼

展开查看
以下是引用ansaldo888在2020-03-26 10:01:02的发言 >10楼

我理解的意思是这样,如果断路器分断电流达到了Icu这个断路器就要更换了,对吧?

那么既然这种情况,为啥不按照Ics选呢?这样即使到达了断路器的分段电流,但是还可以继续使用,这样不是更合理吗?

可能实际问题是我不太理解Icu和Ics

以下是引用nnnn1234在2020-03-25 23:02:33的发言 >9楼:否则,那按什么选呢...

引用9楼详细内容:

否则,那按什么选呢?就是选择问题

以下是引用ansaldo888在2020-03-25 17:26:07的发言 >8楼:现在按照Icu选这个...

引用8楼详细内容:

现在按照Icu选这个没啥问题,但是为什么这么选,不太理解


以下是引用nnnn1234在2020-03-22 14:44:17的发言 >7楼:国标是规定了参数...

引用7楼详细内容:

国标是规定了参数具体要求,具体选择要分使用场合情况。这个参数只是选择断路器的参数之一,重在验证。如果Ics和Icu这个相等了,也就没有此疑问了。可一般Ics都是Icu得百分比。

以下是引用ansaldo888在2020-03-22 11:39:04的发言 >6楼:查了一下2012版本...

引用6楼详细内容:

查了一下2012版本的GB,没有这个说法?您从哪里看到的

以下是引用nnnn1234在2020-03-21 16:56:50的发言 >5楼: 一般情况下按I...

引用5楼详细内容:

 一般情况下按Icu选。看看GB14048

GB14048