回复:200SMART 自由口通讯,发送与完成中断间需要增加定时中断吗?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9347
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-26 16:47:58

4楼

  先不说通讯那一些事情,来说说定时中断,所谓定时中断即在规定的控制字节SMB34(定时中断_0或者SMB35定时中断_1)设置中断时间1~255mS。当所设置的时间到,plc会优先执行定时中断。当然,如果有其它中断同时到达,系统会根据中断的优先权高低,执优执行权限高的中断子程序,这里不展开讨论。

  回到本话题,如果在通讯程序中加入定时中断,那么,可以想象无论通讯在什么阶段(不亚于发送、接收、空闲3个阶段),当定时中断时间到,被要求执行发送指令,问题就在此了,即通讯链路上只能允许有一条指令有效,要不发送有效,要不接收有效,绝对不允许2条以上的指令有效!

  在西门子200(smart)系统中,允许有几个关于通讯的中断,即发送完成中断和接收完成中断,其中,prot口的发送完成中断(中断事件9)、接收完成中断(中断事件23)。

  为规避上面可能的错误,可以在发送完成中断中编辑接收指令,在接收完成中断中编辑发送指令。至于问题是发送a、b、c呢?还是发送e、f、g呢?这个完全可以在控制程序中实现。上述仅是对调用定时中断在此处应用的一点认识,不足之处请斧正。