回复:求指导一下平均值的做法

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-26 21:53:20

12楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2020-03-26 15:52:06的发言 >11楼

谢谢。

先用一个MOV_R指令传送确实是多余的,但并不影响运算的结果。

因为是从产品程序中复制-黏贴而来,原来程序是必须有这个MOV_R的,只是简单修改地址来适应楼主的地址,整洁性欠缺。

一并谢谢WWCWWC  至圣 。使用=或者>=都是可以的,结果相同。使用>= 心里舒服些 。                                              

                                               

 

以下是引用Laohuai在2020-03-26 14:59:54的发言 >10楼:先用一个MOV_R指...

引用10楼详细内容:

先用一个MOV_R指令传送可能是多余的

用等于指令是合适的,大于就不是想要的结果了。

VB0几乎没有可能大于20 

对于你的程序用比较指令(=),没有写(> = )可能造成的错误原因在9楼已经说明了。

我记得我在调试类似的程序时,曾经遇到过程序进入死循环,主要原因就是这个比较指令应用与程序架构之间的一系列问题,实际程序远比这些要复杂的多。

如果仅仅只是这些程序是可以的。