回复:S7200-smart 轴运动是出现致命错误,怎样解决

已锁定

zbhdm

  • 帖子

    1908
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:至圣

注册时间:2007-05-30

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-26 22:19:53

9楼

展开查看
以下是引用猪兜工科男在2020-03-26 20:32:28的发言 >7楼

大神,GOTO指令上的Abort确实可以是电机停下啦,但是位置不是精准,我需要它感应到感应器的下降沿就立刻停下啦,用STP组态确实可以停的很准,但是就是包内部固件错误,这一个报警。除了这个有什么方法可以让运动中的立刻停下啦,因为我下一段的脉冲位相对脉冲,需要以这个感应器为相对原点来启动的。所以感应器这里的停机一定要很准。还有大神不用组态,怎样设置STP的输入信号




以下是引用zbhdm在2020-03-26 20:18:19的发言 >6楼:这个可以不用组态的...

引用6楼详细内容:

这个可以不用组态的,GOTO指令上的Abort随便填一个不用的点就行。


但是STP组态了,为何出现固件错误,这个倒是挺奇怪的。



以下是引用猪兜工科男在2020-03-26 20:00:24的发言 >5楼:换了CPU问题没有...

引用5楼详细内容:

换了CPU问题没有解决,但是把下图的这个功能取消了,没有启用。然后PLC就没有报警。

但是不使用这个功能,设备停的又不准。求大神帮忙解决啊



以下是引用zbhdm在2020-03-25 18:14:05的发言 >4楼:提示是“内部固件...

引用4楼详细内容:

提示是“内部固件错误”,都是想硬件会不会有问题,换个cpu试试?

我是初学。

我也只是知道,STP不需要组态。

只是不知道,还有停车是否精确之说。

帮你顶顶贴吧。

努力学习西门子
评论