我觉得适当提高P210进线电压值就可以了。对于这种直流调速器造成的网络谐波,G120坏不了(MM440也坏不了。)它们不怕的。我这的电网也是这样子的。你用示波器看,完全不是正弦波。

按说,这个谐波处理应该在直流调速器进线侧处理。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:实践经验。解决问题的方法。kdrjl