回复:6se70变频器启动时触摸屏显示接触器故障但PMU无报警码

已锁定

aa13123

  • 帖子

    4609
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-27 07:30:43

7楼

展开查看
以下是引用清风月明在2020-03-24 20:41:53的发言 >4楼

变频器输出侧无接触器,怀疑是PSU上X533有问题,更换后故障依旧,最后更换IDG板后,点动变频器显示F025,检查IGBT发现U相IGBT阻值不好,更换后点动正常

希望了解一下你这个系统的总体硬件组态,都有些什么设备,变频器无报警最后却是变频器的故障造成的,感觉怎么也解释不通啊。