以下是引用yy_42在2019-12-21 09:53:57的发言 >3楼

检查终端电阻是否正常

终端电阻不好,会全网出故障的,楼主的问题只要用心会得到解决的,我处理过很多次类似的故障,首先要记录DP的24V供电电压是否稳定,也可以把DP网络做成分几路,比如一个中继站分三路,然后后面的中继站再分成三路比较好一点!

楼主要把plc的诊断缓存区的信息发上来,到底是哪个站丢网很重要,我们可以给这个经常断网的站点单独一路DP线进行测试。

前几天我处理了一个是因为24V电源压降造成模块偶发性故障。