以下是引用诸葛富贵在2019-12-21 03:41:51的发言 >楼主


各位老师,小弟最近遇到一个棘手的问题,如图,Profibus-DP网络,带的西门子的3UF70系列智能保护器和变频器。中继器3之后的网络不稳定,老掉网,频率1天1次,掉网范围有时全掉,有时一部分。并不是所有设备都掉网,有不掉网的保护器和变频器。中继器电源为双电源且UPS供电,中继器电源的可能性已排除。MCC的进线柜电压也很稳定380-385之间。询问下大家有没有碰到这种问题,是如何解决的,有什么好的建议,在下受教了。

用示波器记录中继站的24v电源的稳定性,不能低于22V.

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。