以下是引用WWCWWC在2020-03-26 16:47:58的发言 >4楼

  先不说通讯那一些事情,来说说定时中断,所谓定时中断即在规定的控制字节SMB34(定时中断_0或者SMB35定时中断_1)设置中断时间1~255mS。当所设置的时间到,plc会优先执行定时中断。当然,如果有其它中断同时到达,系统会根据中断的优先权高低,执优执行权限高的中断子程序,这里不展开讨论。

  回到本话题,如果在通讯程序中加入定时中断,那么,可以想象无论通讯在什么阶段(不亚于发送、接收、空闲3个阶段),当定时中断时间到,被要求执行发送指令,问题就在此了,即通讯链路上只能允许有一条指令有效,要不发送有效,要不接收有效,绝对不允许2条以上的指令有效!

  在西门子200(smart)系统中,允许有几个关于通讯的中断,即发送完成中断和接收完成中断,其中,prot口的发送完成中断(中断事件9)、接收完成中断(中断事件23)。

  为规避上面可能的错误,可以在发送完成中断中编辑接收指令,在接收完成中断中编辑发送指令。至于问题是发送a、b、c呢?还是发送e、f、g呢?这个完全可以在控制程序中实现。上述仅是对调用定时中断在此处应用的一点认识,不足之处请斧正。




有个疑问,我发的程序实例中,当INT0接收完成后调用INT1,在int1中执行MOVB 10,SMB34这个指令,是每次int1被调用后,才这个定时才开始计时吧,不然也不会是每次按定时时间延迟10ms执行XMT发送,不知道这样理解对不。

如果不是按照定时时间10ms发送,这个指令MOVB 10,SMB34,放在主程序初始化一次就行吧?