200smart与v90做基本定位功能

1254

4

2020-03-27 20:32:00

第一次使用200smart,与V90PN通讯做基本定位控制,报文使用111报文。按照手册,V90通过调试软件配置好,smart这边也通过向导配好组态,调用SINA_POS功能块,步骤跟手册一样。测试功能的时候,选择模式1,configEpos设置3,如图,然后就上使能,发现V90使能上不了。通过调试软件观察报文控制字状态,发现OFF2和OFF3没有置1,以为没通讯上。但是发现程序功能块实际速度和实际位置有数值,就手动转了一下电机,确实有反馈,拔掉网线,故障代码也有传过来,弄了一天还是没搞定(崩溃),项目马上要开始现场调试,求助各路大神帮忙
200smart与v90做基本定位功能 已锁定