回复:226plc的数据存储问题

醉书生

  • 帖子

    718
  • 精华

    25
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-08-28 13:42:10

0楼

如果设置了掉电保存,上电时VB0还是上次掉电时的值
如果没有设置掉电保存或电容耗尽掉电保存失败,上电时从EEPROM中读取作为VB0的值。(EEPROM中的值就是你在data block中设定的值,没有设定则为0)

写EEPROM每个扫描周期只能写一次,根据扫描周期可以估算可能的写EEPROM的最快速度,另写EEPROM本身可能需要5mS的时间。
EEPROM的写入次数是有限制的,不建议频繁写EEPROM
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧