1、储水装置水满后(检测到DI信号)选择空闲的#1搅拌设备
2、#1搅拌设备开始进水(进水阀带电,即:Q100.0带电)
3、#1搅拌装置装满后(检测到DI信号),则关闭进水阀,即:Q100.0失电
4、然后开始搅拌,搅拌10分钟后
5、#1搅拌装置开始放水(出水阀带电,即:Q100.1带电)
6、水旋放完后,检测到DI信号,出水阀失电,即:Q100.1失电。
问题是:现在有3个搅拌装置,在OB1中需要始终让各自的进水阀要么带电,要么失电,我怎么
在程序设置 根据选择空闲设备的情况来让对应的进水阀和出水阀带电呢?