这个问题,究其原因,就是该电网不是强电网。(变压器容量不够;或供电线路阻抗大,如线径小了等。)
当未安装进线电抗器的直流调速器,在其调速换相过程,致使电压波形畸变;且波形随着换向点移动、变化。甚至正向桥的触发脉冲束都可以在线路上看见。
这种畸变的电压波形,对西门子中小容量变频器有影响么?实际上没什么影响。因为这些变频器都是380V-480V应用场合。
如果条件不允许动直流系统改造,也不想动供电线路;且直流运行负载不超过80%运行。
1、可以调整一下供电变压器端子(三挡中的最低档);避免变频器报过压。
2、提高变频器的供电电压参数210。(要适当。该参数的调整,会同时调整最高和最低限值;过高会导致欠压报警。)此外,要关闭电压检测;否则每次上电会自动设置上下限值。
对于进线电压畸变导致直流母线过高(实际是脉动过高触发),不要使用制动电阻;变频器的制动单元不是给长期连续工作设计的。