回复:G120控制异步电机做同步

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    729
  • 精华

    122
  • 被关注

    61

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-03-28 21:45:48

5楼

这是一个老帖子,因为应用比较典型,我挖出来介绍一下我的看法。

这种应用,我推荐的方案S1500用工艺对象,G120作为驱动轴来实现。建立一个定位TO,设为虚轴。再建立需要同步TO,比如楼主所说的两台G120作为同步轴,主值关联至前面的虚轴进行同步。对于S120,由于性能优异,可以不用建虚轴,两台电机一个做定位轴另一个做同步轴亦可。

这样,只要把主轴进行速度或位置控制即可实现从轴的位置同步。我做过S120的这种实际控制。试过G120离线配置是可以的,对于控制要求不是特别高的应用,应该是可以的。

注意事项:两个驱动器和两个同步TO参数设置完全相同;因为编码器选择的是驱动器的编码器,报文应选含有编码器信息的,如报文3.

因为两个从轴在任意时刻都是保持位置同步的,排除机械方面的原因,从电气角度来说长期使用应该也不存在累积误差。楼主的第三个问题应该也不用担心。

顺带说一下我用S120做的那个应用,同步效果超出预期。S120很牛叉。