cpu的诊断信息如上图
该项目是19年9月份改造的项目,于12月底出现I/O访问错误导致CPU停机,且停机后的CPU无法重新启动(有时能),重新检查程序没有问题,对应的IO地址也是有的,再次完整下载程序,发现CPU下载速度异常的慢,也无法从软件启动CPU,遂更换诊断信息里对应访问地址的IO模块,无效。怀疑CPU问题,更换CPU和内存卡,更换后暂时正常。
在新的CPU运行一天后同样进入停机模式,怀疑程序问题,遂把STEP7所有程序块调用均用开点断开,只留了两段梯形图,单独下载OB1,发现下载速度依然很慢,怀疑还是硬件系统的毛病,遂断开紧邻CPU的IO,CPU反应变正常,也可以进入运行模式,后逐个排查IO,因所带IO卡件不多,全部换了一遍。后可正常使用。
判断可能是某个IO卡件内部故障,导致背板总线出现问题,CPU无法访问到对应的地址遂报了IO访问故障。希望能给同样故障的朋友一点参考