恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-03-29 15:32:29
7楼
这样吧,
第一,DI0关联参数P840,只要DI0高电平,变频器就启动电机(叫合闸),此时只要加给定电机就转了。DI0置0,电机就关机了。停止运行。也就是DI0等于ON/OFF1。
第二,DI1关联参数P1113。只要DI1为0,当DI0为高电平,电机就会顺时针方向旋转;当DI1为“1”时,当DI0为高电平,电机就会反时针方向旋转。
也就是说,DIO控制P840的ON/OFF1只管电机的启动和停止,不管方向,而DI1控制P1113的正反转方向,不管启动停止。而且DI1的高低电平转换完全可以在任意状态操作电机的旋转方向。
DI0 = 0;DI1 = 任意;电机停止;
DI0 = 1;DI1 = 0;电机正旋转方向启动;
DI0 = 1;DI1 = 1;电机反时针方向启动。
这种控制属于端子的自由连接控制,用参数P15的宏,我不知道是否也有对应的设置。需要看手册。我一般就是连接P840和P1113来实现电机的双向控制。
另外一种正反转的控制是:
DI0 = 0;DI1 = 0;电机停止;
DI0 = 1;DI1 = 0;电机正转启动;
DI0 = 0;DI1 = 1;电机反向启动。
这种正反转的控制需要用参数P15的宏去设置。这里不再赘述。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主