回复:S120驱动报警30027和7082怎么解决?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37156
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-29 16:06:22

3楼

@手机用户20190719LHZJV8 “不是我搞的,别人搞的,他用S120配第三方电机,我也不知道他动了什么参数,我就是想问一下有什么解决方法?”

--

第一个问题,F30027这个故障,是说直流母线电压还没建立呢,你就操作电机启动了。不允许。那么这个问题的指向已经很明确了,查直流母线电压为什么没有?不是很困难的事吧?


第二个问题,告诉你去看看r949的故障值都是什么?然后顺着故障说明的指向去查相关的参数设置或其他。


西门子的每一个故障号都有说明和故障指向。顺着去找,必能锁定故障点。关键是你自己去查,别人怎么猜呀?怎么办?在自己现场去找。把S120的参数手册拿出来,对提问所涉及的相关信息,好好地研读一下吧。