以下是引用guozs1990在2020-03-29 13:33:46的发言 >17楼

再次感谢Zane版耐心回复。

利用压差来换算水位。 测量时候4mA 设定值是0mm H2O, 20mA 时设定了2000mm H2O.

传感器量程是需要根据应用设定。



这是妥妥的PID反作用,在开环状态下,增加PID输出(即变频的频率),导致反馈(水位)降低。


又研究一下欧姆龙的PID说明,C5字00位其实是一个运算符号选择,其逻辑与PID的正作用/反作用逻辑刚好相反


9楼的图应该是存在错误的。