再次感谢Zane版耐心回复。
利用压差来换算水位。 测量时候4mA 设定值是0mm H2O, 20mA 时设定了2000mm H2O.
传感器量程是需要根据应用设定。
这是妥妥的PID反作用,在开环状态下,增加PID输出(即变频的频率),导致反馈(水位)降低。
又研究一下欧姆龙的PID说明,C5字00位其实是一个运算符号选择,其逻辑与PID的正作用/反作用逻辑刚好相反
9楼的图应该是存在错误的。