在旧版本PCS7中见到过,在不同的cfc图表或工作表切换过程中,互连线跳转存在块管脚不一致的情况,甚至变量类型都不同,新版本PCS7中就没遇过。

是经常发生,还是偶尔捕捉到的?如果是经常发生,看标识的互连线的前后两个块是否都在OB35中,如果不是,将两个块放置到OB35中。另外是不是也是因为PCS7版本低。