回复:FC块调用in参数上升沿使用

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-03-31 10:04:38

1楼

我经常使用输入参数的上升沿,没有遇到不好用的情况。如果是300以上的PLC,FC块里上升沿检测地址要使用内部静态变量,不能使用临时变量。如果是200PLC因为FC没有静态变量,就需要使用一个全局变量,你用的就是M变量应该是没问题的,但是只能调用一次FC,如果多次调用要指定不同的M地址,否则多个FC在运行都使用一个M地址做边沿检测肯定是有问题。