我经常使用输入参数的上升沿,没有遇到不好用的情况。如果是300以上的PLC,FC块里上升沿检测地址要使用内部静态变量,不能使用临时变量。如果是200PLC因为FC没有静态变量,就需要使用一个全局变量,你用的就是M变量应该是没问题的,但是只能调用一次FC,如果多次调用要指定不同的M地址,否则多个FC在运行都使用一个M地址做边沿检测肯定是有问题。