先在S7-300进行硬件组态 让300作为DP-MASTER 再组态MM440作为从站可以选择4PKW ,4PZD或别的根据你的应用情况定然后设置300的访问地址如256--263等
自己定 只要在MM440设P700=6 P918=4 P1000=6 就可以了
在300中建立DB块 在OB中调用SFC14 SFC15