如上图示。闭环扭矩零补偿分了三个部分。


第一部分,从模拟量输入2来的扭矩限幅值设定信号,最小值设置了一个台阶,这个台阶就是把扭矩限幅的最小值放开一丢丢,不让它等于0,为扭矩的0补提供通道;


第二部分就是电机要正反两个方向运行,所以,零补也要两个方向的补偿,把它与正反转命令关联,就可以分别做两个方向的扭矩0补了。而且我用的是固定值设置,固定值设置单位是Hz,我给定补偿点是扭矩,单位不匹配,没关系,加一个自由功能块,就变成了100%的单位了。


第三部分,把补偿加在了扭矩设定值通道的附加给定上。既满足了使用需求。实测,零补状态,电机轴扭矩可以达到0.05Nm以下的效果。


假如MM440没有BiCo的功能,这个零补,可就真的没戏了。我感觉最开心的,就是MM440没有模拟开关的自由功能块,但是他的固定值设置选择因为有了互联功能,而且闲着也是闲着,为何不用呢?哈哈,帅呆了。