这种接法,组态必须组态成四线制形式,比如以前的300模块必须组态成四线制
但是现在的1511C默认就是四线制也没有两线制的选项,该接法适用于模拟量通道设定为四线制电流,仪表为两线制的接法。这种接法实际上是把仪表侧两线制改成四线制。如果模拟量模块的通道设置成电流两线制,可以直接接仪表,不需要额外的电源。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/59193206/simatic-s7-1500-et-200mp-模拟量输入模块-ai-8xu-i-hs?dti=0&lc=zh-CN