首先static内变量的修改,涉及到所有的DB都要修改,对于在线运行的PLC修改static下载相对会麻烦一点。

对于标准FB块的编写,建议就要对相关变量进行一定的分类:一些重要的引脚,需要反复调用的就要放在IN/INOUT/OUT区;重要的中间变量放在static区;次要的无需保持的中间变量放在temp区。

另外要做标准块的时候,建议先做FC的基础标准块,然后通过FC的简单基础标准块去搭建复杂的FB标准块,而不是一上来就去弄FB块。很多时候如果FC块能够使用就不要用FB块,这样你在程序中调用FC会比调用FB简单很多。

FC中虽然没有static,但是他有temp,temp区虽然有一定的限制,但是也更加灵活方便,不要觉得有限制就不去使用了,应用好temp区对编程有很大的好处。