回复:Variant使用的不解

已锁定

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-04-01 23:25:04

3楼

MOVE_BLK_VARIANT

         COUNT      :=1

         SRC_INDEX  :=0

         DEST_INDEX :=0

如果SRC/DEST是非数组,只能是这样设置才能正确执行程序。


楼主非要按照300/400的编程思想,来使用PORTAL,还不让用PEEK/POKE。PORTAL都去指针化,推荐符号编程了,使用POK_BLK不正好可以很方便的达到楼主的要求吗?

想更好的使用PORTAL,请楼主忘记300/400的编程方式吧。