plcsim advanced 确实可以实现局域网访问,关键有以下几点:
1. 确保plcsim advanced 安装的那台机的物理网卡和plcsim的虚拟网卡都勾选了siemens plcsim virtual switch(虚拟交换)协议;
2. 确保物理网卡的IP地址,子网掩码、默认网关都配置正确;
3. 确保plcsim advanced 的运行界面绑定的网卡选择的是物理网卡,而不是local;
4. 配置plcsim advanced的虚拟网卡的ip地址处于物理网卡所在的同一网段,plcsim advanced虚拟网卡的默认网关无需填写;
5. 添加的虚拟plc实例,ip地址一样要处于物理网卡的同一网段,默认网关无需填写。
举例如下:
A机为plcsim advanced的宿主机,物理网卡的IP配置为(172.16.1.10 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1),则plcsim虚拟网卡的IP可配置为(172.16.1.11 | 255.255.255.0),添加的PLC实例的IP可配置为(172.16.1.12 | 255.255.255.0)
B机是安装TIA的机器,B机的IP地址配置为(172.16.1.100 | 255.255.255.0 | 172.16.0.1)。
此时在B机是可以ping通 A机的IP、A机上plcsim虚拟网卡的IP、以及A机上添加的PLC实例的IP,只要能ping通,那在TIA中即可搜索和下载。