以下是引用kdrjl在2020-03-18 22:14:23的发言 >5楼

嗯,以西门子的变频器为例,P2000-P2004就是它的基准值定义。其实就是为了信号物理意义的规格化使用。西家传动默认该值是系统的100%,但我看到有些人用它比较灵活,比如把最大值设为200%,或者就是一个具体数。


比如,P2001这个参数是电机电压的基准值。系统默认1000为电压的基准。也就是说读到它的值380,就是380V,但是到4000H里,它仅仅是4000H的38%。因此,我再设置P2001时,都是把它等于实际的电机额定电压。也就是电机达到380V时,为100%(4000H)。

以下是引用高山孤影在2020-03-18 21:57:15的发言 >:明白了,这个基值应...

引用详细内容:

明白了,这个基值应该就是最大值呗,也就是量程的意思,在进行程序控制时,不同的工艺阶段,给不同基值的百分比。在卷取工艺设计中,这个基值就是转矩值了,例如开始启动,停车,和稳定运行时,由于工艺的不同,给的基值百分比是不同的。

不管是用百分比还是其他方式,都是一个量化的方式问题。

用过不少西门子变频器,还真没注意P2001的基准电压默认值是1000V,说明真是不够熟悉产品,每次调试都是老老实实的按照电机实际参数和说明书设定调试,现场看起来有点老学究的味道,但毕竟是按标准流程作业,现场少出错就是好的,就像用标准模板工程画图,可能画的不太专业,但是一定可以用A4纸打印出来,