设P1150=0,P1210=0,运行时即为阶跃响应。
startdrive 的trace可以设定状态位r899.2为触发信号,比如设置trace时间为10S,预触发时间为1S。这样就能录制你要的信号了。
starter中把记录方式设为endless即可。也可设为limited,然后按照上述设定。
S120没有P1150 这个参数压, 只有r1150吧,
不知道你说的是不是G120的参数。