回复:这个报警谁遇到过A01319

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-04-03 23:30:36

1楼

解释中已经比较明确了。

查一下硬件系统里用到了哪些组件,有没有TB**、TM**之类的。如果有,重新插拔一下,检查一下是否有接触不良的地方;如果没有,检查一下CU与电源模块、电机模块之间的通讯线有无接触不良的现象。如果正在报还没有消失,可以检查一下当前硬件拓扑,是否有哪个组件异常。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn

精华帖版主置评:最佳问题回复。kdrjl