分布式I/O:站 返回

受影响DP从站的地址:编号:4

DP主站系统ID:1

DP从站的逻辑基址:输入地址:2044

DP主站的逻辑基址:32767

所需的OB:机架故障 OB(OB86)

在当前工作模式下,OB未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误,离开的事件

================================================

分布式I/O:站 返回

受影响DP从站的地址:编号:3

DP主站系统ID:1

DP从站的逻辑基址:输入地址:2046

DP主站的逻辑基址:32767

所需的OB:机架故障 OB(OB86)

在当前工作模式下,OB未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误,离开的事件

================================================

分布式I/O:站 返回

受影响DP从站的地址:编号:5

DP主站系统ID:1

DP从站的逻辑基址:输入地址:2042

DP主站的逻辑基址:32767

所需的OB:机架故障 OB(OB86)

在当前工作模式下,OB未找到、或被禁用、或无法启动

外部错误,离开的事件

================================================

分布式I\O:结束与插槽 2 上的DP 主站/IO的控制器同步

分布式站数目:0

进入的事件

以上为调出来的故障历史记录,从故障报警上看应该是DP通信的问题,把三块153模块(6ES7153-2BA00-0XB0)更换,同时把DP接头及DP总线也更换仍然无法解决问题,现在就是CPU(6ES7315-2AG10-0AB0)及基板没有更换,原来是一个礼拜一次,现在是一天三五次报故障太频繁了。咨询一下各位大侠,可能出现问题的原因?并如何处理。